  • 鋼筋錨固長度問題

    設計圖紙中抗震烈度為8度,輸入檐高后抗震等級自動變成二級抗震,基礎梁上部鋼筋錨入支座內的長度圖集要求是la,la是非抗震錨固長度,這與設計要求的抗震等級是不是相互矛盾了,還是基礎構件沒有抗震等級的要求?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:不矛盾基礎屬于非抗震要求的構件;錨固長度本來就是La,

    檐高

    2016-08-07 07:51:52 

  • 基礎是不抗震的