不懂就問 2016-08-12 15:26:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 13848查看 4回答
設計搭接和鋼筋定尺長度(廣東)
最近的一個項目在和施工單位對鋼筋(本人是甲方),然后就鋼筋定尺長度問題引起了爭議。情況如下。 1、根據廣東2010定額:“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁“。 2、我根據第1點,在廣聯達GGJ2013中把鋼筋定尺長度設置了無限長。 3、施工單位說梁、板縱向受力鋼筋的搭接也屬于設計搭接,而且這部分搭接在GGJ2013中鋼筋定尺長度設置了無限長下是不會計算的。 4、然后我們甲方的意見就是梁、板縱向受力鋼筋的搭接也屬于施工搭接,所以在定額中已考慮損耗,不予計算。 所以就第3、4點情況想請教下大家: A、梁、板縱向受力鋼筋的搭接屬于設計搭接嗎?如是有相關規范依據? B、這部分搭接在GGJ2013中鋼筋定尺長度設置了無限長下有計算嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:1:鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁
施工單位自行所設置的街頭搭接產生搭接長度,比如梁鋼筋長度6.8米,構件長度小于鋼筋一般定尺長度9米,施工單位下料時為了節約鋼筋,采用了工地現有的一根3.米和一根3.8米的鋼筋進行配料,這樣就產生了一個接頭(這個接頭和設計沒有關系)也產生了一個搭接長度。
2:設計圖紙、圖集所標注的實際上是如果施工時受相關條件限制鋼筋必須搭接時應該在所標注的部位進行搭接,而不是說鋼筋必須要在這個部位截斷進行搭接(這個也就是鋼筋通用原則:能通則通)
3:設計圖紙只有規定鋼筋端部必須要錨固的長度。
4:計價時的鋼筋算量不等于鋼筋施工時的翻樣重量計算,施工翻樣時還需要綜合考慮鋼筋的利用效率減少損耗而設置的鋼筋搭接長度重量。
2016-08-13 10:06:26
-
我不是廣東的,
但是根據字面理解,搭接長度應該是要計算的。梁板的鋼筋搭接,應該屬于設計搭接,原因它有設計搭接長度,錯開距離,搭接位置等諸多與設計關聯的因素。
2016-08-12 16:58:36
-
為什么要無限長呢?要按照實際來啊,設置定尺長度也就是不到一分鐘的事情
2016-08-13 08:47:18
-
定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁。
2016-08-13 09:56:59