咸魚 2016-08-15 11:04:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2040查看 3回答
板面筋的問題
如圖,板配筋圖中并未畫出面筋,參看配筋說明,未說明的面筋按C8-200配置,另外分布筋a6.5-180可以在負筋里面定義。請問:未說明的板的面筋是按雙向配置C8-200,還是單向配置C8-200?若是單向,應該是X向還是Y向?若是雙向,那應該不需要分布筋才對,那在繪制負筋后,會不會重復計算這部分分布筋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
未說明的板的面筋是按雙向配置C8-200,還是單向配置C8-200?若是單向,應該是X向還是Y向?
——:不要單純的把這個板面積看做是受力筋內的底筋面筋的面筋
這個板面筋還包括您支座負筋的
您這里的未標注的現澆板的負筋,都是這個C8@200的,這個負筋,也是板面鋼筋的
2016-08-15 11:56:00
-
2016-08-15 17:50:35
-
1、未說明的板的面筋是按雙向配置C8-200,還是單向配置C8-200?-----按雙向在布置。
2、若是雙向,那應該不需要分布筋才對,那在繪制負筋后,會不會重復計算這部分分布筋----雙向面筋布置后就不會再布置分布筋,不重復。 你只需在計算設置中(見附圖)把分布筋設置好就行了。你圖紙的意思就是負筋與跨板受力筋能用到分布筋。軟件會自動處理。
2016-08-15 12:01:38