匿名用戶 2016-08-19 14:55:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 11602查看 4回答
后澆帶防水卷材加強層
1、后澆帶防水卷材加強層是什么意思? 2、工程量:是不是就是圖示黃色箭頭的部分的面積計算一下就可以了?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
《地下工程防水技術規范》(GB50108-2001)
5.2.3 后澆帶需超前止水時后澆帶部位混凝土應局部加厚并增設外貼式或中埋
式止水帶見圖5.2.3
5.2.4 后澆帶的施工應符合下列規定:
1 后澆帶應在其兩側混凝土齡期達到42d 后再施工但高層建筑的后澆帶應在
結構頂板澆筑混凝土14d 后進行
2 后澆帶的接縫處理應符合本規范4.1.22 條的規定
3 后澆帶混凝土施工前后澆帶部位和外貼式止水帶應予以保護嚴防落入雜
物和損傷外貼式止水帶
4 后澆帶應采用補償收縮混凝土澆筑其強度等級不應低于兩側混凝土。
其實后澆帶底部防水附加層做法及要求一般在設計圖紙中也有說明的。
后澆帶的留置寬度一般700-1000mm,現常見的有800mm、1000mm、1200mm三種。 現設計院設計的后澆帶施工圖不盡相同,現行規范“高層建筑混凝土結構技術規程”(JGJ3-2010)、“地下工程防水技術規范”(GB50108-2008)及不同版本的建筑結構構造圖集中,對后澆帶的構造要求都有詳細的規定。由于這些規范、標準是由不同的專家組編寫,其內容和要求有所不同,各有偏重,不可避免地存在一些差異。 (1)后澆帶的留置寬度一般700-1000mm,現常見的有800mm、1000mm、1200mm三種。 (2)后澆帶的接縫形式有平直縫、階梯縫、槽口縫和X形縫四種形式。 (3)后澆帶內的鋼筋,有全斷開再搭接,有不斷開另設附加筋的規定。 (4)后澆帶砼的補澆時間,有的規定不少于14天,有的規定不少于42天,有的規定不少于60天,有的規定封頂后28天?!案邔咏ㄖ炷两Y(jié)構技術規程”(JGJ3-2010)規定是14天,60天?;炷两Y(jié)構構造手冊第三版中國建筑工業出版社規定是28天。 (5)后澆帶的砼配制及強度,原砼等級提高一級的補償收縮混凝土澆筑。 (6)養護時間規定不一致,有7天、14天或28天等幾種時間要求,一般小工程常用的是用14天左右,趕工或工程要求才7天,大工程自建民房常用28天或者一個月左右。
2016-08-19 17:16:06
-
你好,后澆帶防水加強層指的是,后澆帶部位做2層防水層,
2016-08-20 02:55:41
-
一般是在防水接頭部位
再就是水平面與立面交接部位,需要加強重疊鋪貼
2016-08-19 15:22:59
-
1、后澆帶防水卷材加強層是什么意思?【意思就是在后澆帶位置多鋪一層防水作為加強】 2、工程量:是不是就是圖示黃色箭頭的部分的面積計算一下就可以了?【工程量應該是后澆帶的長度乘以寬出后澆帶的部分和后澆帶寬度的和,他的寬度應該比后澆帶寬一些】
2016-08-19 15:27:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看