來別相格 2016-08-22 17:02:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 1回答
GGI2013鋼筋算量5個問題
一、有沒有可能2個相同圖元在一起,或不同圖元在一起,圖畫好后又看不出來? 1二、GGJ2013柱子采用插筋,而現在一般都采用電渣壓力焊或套管連接,好象沒有這個設置? 三、剪力墻定義標高時按筏板基礎面還是筏板基礎底,影響插筋計算嗎? 四、樓層設置里,基礎層和樓面層都有板厚設置,影響計算結果嗎?如何處理 五、鋼筋混凝土擋土墻2.5m高,截面是變截面,上面250厚,下面350厚,如何定義?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、有沒有可能2個相同圖元在一起,或不同圖元在一起,圖畫好后又看不出來?
【這樣情況是不可能存在的】
二、GGJ2013柱子采用插筋,而現在一般都采用電渣壓力焊或套管連接,好象沒有這個設置?
【插筋和連接不是一個概念的,電渣壓力焊或陶罐的連接在工程設置中地定義就可以】
三、剪力墻定義標高時按筏板基礎面還是筏板基礎底,影響插筋計算嗎?
【定義在基礎頂和基礎底都是一樣的,不影響計算結果,不過要注意確保和基礎相交】
四、樓層設置里,基礎層和樓面層都有板厚設置,影響計算結果嗎?如何處理
【這個不影響的,設置與否都可以】
五、鋼筋混凝土擋土墻2.5m高,截面是變截面,上面250厚,下面350厚,如何定義?
【分別定義350和250高的剪力墻,設置頂和底標高繪制進去就可以】
2016-08-23 12:41:50