ansewao 2016-08-28 20:11:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2253查看 2回答
樁承臺是否要設置基礎短柱問題
圖紙說明基礎頂到籄梁底凈高小于3倍柱寬時(即形成超短柱),按圖進行基礎短柱構造處理。 請問本工程是樁承臺基礎,是否要按圖設置基礎短柱?如果要的話如何處理呢 ?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樁承臺基礎也是屬于圖紙說明的情況的,這樣建議正常布置框架柱,增加部分使用四個基礎短柱代替輸入,
箍筋在其他箍筋中設置,然后調整設置短柱插筋為縱筋錨固,這樣就是錨入基礎梁內,
設置一下節點
2016-08-28 20:32:10
-
紙說明基礎頂到籄梁底凈高小于3倍柱寬時(即形成超短柱),按圖進行基礎短柱構造處理。 請問本工程是樁承臺基礎,是否要按圖設置基礎短柱?如果要的話如何處理呢 ?
圖紙說明基礎頂到籄梁底凈高小于3倍柱寬時,形成超短柱,工程是樁承臺基礎,如果承臺頂到籄梁底小于3倍柱寬時,同樣需要按說明來處理的,你可以定義異形柱,然后在截面編輯 中按照截圖中的畫出截面然后在配筋中布置上鋼筋并畫出箍筋,把插筋構造改成縱筋錨固.然后接位置畫上圖即可.
2016-08-29 07:00:15