女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻箍筋加強筋

    剪力墻處在靠近暗柱處有局部加強箍筋,請問如何處理,詳圖

    其他鋼筋

    暗柱

    問題補充:首先這是剪力墻部分的加強區,不可能單獨建立一個構件,否則會影響剪力墻內鋼筋的貫通問題,其次這只是一堵剪力墻的一部分加強,墻體多,加強區域的長度也不一致,有沒有快捷一點的方法,不然一個個區域在其他鋼筋處編輯會很麻煩?。?/p>

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    上圖片要用截面編輯來完成,因為它是箍筋,下圖可以直接用參數化暗柱定義的

    答疑解惑

    2012-10-14 09:04:04 

  • 你好:你這個約束邊緣與圖集中的不同,箍筋沒有與暗柱連在一起,完全可以分開定義。用暗柱定義。注意一下箍筋是兩個單獨的。

    2012-10-14 07:19:17 

  • 1、可以在其它鋼筋里輸入。 2、與暗柱繪制在一起,自行編輯暗柱。 3、分兩個暗柱繪制。

    2012-10-14 08:06:22 

  • 在其他箍筋中處理。

    2012-10-14 06:42:36 

  • 箍筋和拉筋在剪力墻屬性里面其它鋼筋輸入,或者在單構件里輸入

    2012-10-14 07:16:36 

  • 墻柱連接的加筋在其他鋼筋里輸入。

    2012-10-14 06:45:41 