格格式化 2016-09-12 14:14:04 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 10349查看 4回答
圖紙中說板采用雙層雙向,但是還標有跨板受力筋如何布置這種類型的鋼筋
圖紙中說這種板的配筋為雙層雙向C8-200,現在圖中又有跨板受力筋,如何理解這種布筋方式
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:C8- 150,沒有標注附加兩個字,原說明是雙層雙向C8-200。按原位標注優先原則,這一位置有C8-150替換C8-200,(面筋)
2016-09-12 14:21:52
-
你好:請把圖紙說明里的配筋要求截來看一下,圖紙上應該是說沒有標注配筋的板按c8-200雙層雙向布置。這里水平向的板標注了,就不要摟說明里的配筋了。
截圖吧,第5條沒有看明白.還有一個是200和150的間距不可能同時布置.
2016-09-12 14:25:26
-
像這樣的應該是還有附加筋的
用跨板受力筋來布置
2016-09-12 14:17:30
-
圖紙中說這種板的配筋為雙層雙向C8-200,現在圖中又有跨板受力筋,如何理解這種布筋方式
圖紙中說這種板的配筋為雙層雙向C8-200,現在圖中又有跨板受力筋,這種跨板受力筋為面層鋼筋 的附加筋,在軟件定義了雙層雙向鋼筋后,再用跨板受力筋定義,重復布置即可.(按你說明中5條中,已說明為圖中標注的配筋為附加鋼筋了.
2016-09-12 14:44:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看