花兒 2016-09-21 09:56:42 | 河北省 安裝 | 30397查看 3回答
6平方以下的電纜頭是否計算?控制電纜頭是否計算?
1.實際施工中6平方以下的電纜頭,審計給出的是電纜頭定額去掉工料機里的端子和銅絞線;2.控制電纜大多用到3*1.5/7*1.5等,實際也沒有做電纜頭都是直接接到配電柜里的,是否計取電纜頭定額?還是按端子接線計算?審計不給這一部分的。問題補充:不計取電纜頭是不是要跟電線似的記取 無端子外部接線呢?,設備自帶端子?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.實際施工中6平方以下的電纜頭,審計給出的是電纜頭定額去掉工料機里的端子和銅絞線。這樣處理是合理的,一般6mm2以內的電纜是不需要電纜頭,直接與設備接線端子壓接連接的。
2.控制電纜大多用到3*1.5/7*1.5等,實際也沒有做電纜頭都是直接接到配電柜里的,是不能計取電纜頭定額,應按端子接線計算合理。
看施工及驗收規范之規定
2016-09-21 10:16:48
-
1.實際施工中6平方以下的電纜頭,審計給出的是電纜頭定額去掉工料機里的端子和銅絞線;2.控制電纜大多用到3*1.5/7*1.5等,實際也沒有做電纜頭都是直接接到配電柜里的,應該是不應計取電纜頭定額的,應該是按端子接線計算的,審計不給這一部分是不對的,可以讓審計拿出不給的依據來。
2016-09-21 10:18:21
-
1.實際施工中6平方以下的電纜頭,審計給出的是電纜頭定額去掉工料機里的端子和銅絞線,這樣是合理的,6平方的線一般不加接線端子(銅鼻子);2.控制電纜大多用到3*1.5/7*1.5等,實際也沒有做電纜頭都是直接接到配電柜里的,按端子接線計算即可。
2016-09-21 10:19:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看