11****@qq.com 2016-09-23 10:52:23 | 四川省 安裝算量GQI | 3505查看 3回答
強電中豎向立管有多個分支回路在廣聯達中如何處理
如圖,AL01是個公共照明配電箱,位于一層電井處,距地1.5M。他有多個回路,N1為首層走道照明,N2為二三層走道照明,N3為四五層走到照明,以此類推到十五層。圖紙上面沒有畫出小圓圈代表立管,回路應該是沿電井處的豎向橋架敷設,我理解的是每條回路都要接回配電箱,不知道會不會是如J1的一樣,一根立管貫通整棟樓,然后每層分支出來;圖紙上面J1為電井照明,整棟樓就一個回路,沿小圓圈豎向立管走的線,然后每層樓有個分支頭,我理解的是用接線盒分支。問題來了,一、這兩種情況我的思路是理解對的嗎,正確的是什么?二、在廣聯達上面如何處理分支橫管的問題
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我認為你理解是對的
就是這樣的
每層通過分線盒分開的
2016-09-23 15:01:41
-
回路是什么意思?當然是分別到配電箱啊,要是分支的話那不就是一個回路么? 利用設置起點和選擇起點解決!
2016-09-23 15:34:23
-
走道照明是每兩層單獨一回路不和J1一樣,立管也是單獨的,不是穿橋架的話可以用組合管道來識別
2016-09-24 09:37:11