wa****@163.com 2012-10-14 21:52:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5532查看 2回答
構造柱的插筋和預留問題?
在墻體的轉角和縱橫墻交接處及自由端設置構造柱。其中要求在主體對應構造柱的柱底部和柱頂部位置處應該在主體結構中預埋與構造柱同等數量的短筋,埋入與伸長長度為500mm,請問這是什么意思?是預留金嗎?長度在哪里設置??請指教 墻體加筋全長設置,是否與構造柱與墻體的插筋重復?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就是預埋構造柱鋼筋。一般底部預埋,上部是植筋的。每根長度就是構造柱長度加上一個500就行了。畫好墻后,在柱的那一欄設置構造柱根據圖紙要求設置好鋼筋和箍筋。墻體加筋全長設置,與構造柱插筋是兩碼事。
2012-10-14 22:00:52
-
構造柱的預留插筋可以在工程設置里設置,切換到工程設置--計算設置--點擊砌體墻--點填充墻構造柱作法一欄,選擇“上下部均預留鋼筋”就可以了,軟件會自動計算,不過這種作法施工有難度,現在一般都是采用后植筋的作法。砌體加筋(應該叫砌體通長筋)跟構造柱插筋是兩碼事。
2012-10-15 06:08:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看