女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請教下,路燈接地是怎么接的?

    圖紙上注明的:每側路燈配電電纜選用五芯YJHLV-06/1kV 5×25鋁合金分色電纜全線穿管埋設。照明配電支線到每個照明器的連線均采用一根BVVB-3×2.5絕緣線。配電系統采用TN-S接地制式,接地干線采用五芯電纜中的一芯25mm2線。每3桿路燈基礎設一處單根接地體,燈桿加工時下端(電氣艙)處設接地端子板。電纜金屬外皮及每3桿路燈電桿處(接地干線與路燈下端接地端子采用VVR-1×16軟芯電纜可靠連接)需可靠接地,在各回路的首末端及中間適當位置處還需布設接地極。附:我自己畫的圖。 問題1:PE線與燈桿下方的端子板相連,那路燈支線BVVB-3×2.5中的接地線該怎么連? 2.PE線與燈具里面的接地線相連,然后路燈桿下方端子板直接連在接地極上可以不?不與接地干線相連。 3.說明里面3桿路燈一個接地極,那旁邊的兩個路燈與接地極用什么相連?關鍵是主要工程量表里面沒有對應的線的工程量,糾結。

    主要工程量表

    外皮

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1:PE線與燈桿下方的端子板相連,路燈支線BVVB-3×2.5中的接地線應該用電纜穿刺線夾分支。 2.PE線與燈具里面的接地線相連,然后路燈桿下方端子板直接連在接地極上是可以的。必須與接地干線相連。 3.說明里面3桿路燈一個接地極,那旁邊的兩個路燈與接地極用VVR-1*16電線。關鍵是主要工程量表里面沒有對應的線的工程量,這要在平面圖上測量計算。

    廣聯達服務新干線

    2016-09-28 15:31:14 

  • 不應該是三個連一組,應該是相互連接,接地要求是至少兩點可靠連接