菜鳥需要學習 2016-09-29 13:18:32 | 廣東省 安裝算量GQI | 14689查看 6回答
接線盒電線預留長度
廣東省13清單中開關、燈具接線盒按0.15m預留加入工程量中,軟件只有箱體預留半周,接線盒沒有預留,計算規則設置也只有箱體的,該部分工程量如何體現
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這部分的預留包含在燈具、開關、插座的額定額安裝當中,不需要計算
2016-09-30 17:04:41
-
接線盒的預留,已經包含在相應的定額之中,不可以在另外計算。
2016-09-30 16:51:37
-
接線盒電線預留長度可以根據接線盒數量統一調整線的長度,每個接線盒預留0.15m,另外你可以看看接線盒定額子目是否考慮了導線預留量,如果考慮了就不另外計了。
2016-09-29 14:07:14
-
你好:定額中已經考慮上述預留工程量,不能單獨再計算了。
2016-09-29 15:05:14
-
接線盒電線預留長度按規則+0.15米,考慮在配線長度內;只計算配電箱電纜電線預留長度;接線盒的線預留長度在配線中計算增加長度即可。
2016-09-29 14:28:37
-
接線盒預留不用單獨計算
2016-09-30 09:50:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看