FlodySukxy 2016-09-30 18:03:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3285查看 5回答
關于剪力墻和連梁鋼筋的問題
如圖,1.標注部位的YYZ-6是按暗柱定義還是端柱定義?2.YYZ-6本身是否需要在畫剪力墻將其覆蓋?如果布置的話,相鄰的連梁高度部位就布置上了水平筋,不知道是否對,應該怎么處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.標注部位的YYZ-6是按暗柱定義還是端柱定義【按暗柱定義】?2.YYZ-6本身是否需要在畫剪力墻將其覆蓋【剪力墻只要通過暗柱,但寬出墻厚度的不需要用剪力墻去覆蓋】?如果布置的話,相鄰的連梁高度部位就布置上了水平筋【連梁內本來就應該是剪力墻的水平筋布置上去的】,不知道是否對【對的】,應該怎么處理
2016-10-01 18:33:38
-
如圖,1.標注部位的YYZ-6是按暗柱定義還是端柱定義?2.YYZ-6本身是否需要在畫剪力墻將其覆蓋?如果布置的話,相鄰的連梁高度部位就布置上了水平筋,不知道是否對,應該怎么處理?
1.標注部位的YYZ-6是按暗柱定義即可.
2.YYZ-6本身可以用剪力墻覆蓋,布置后在暗柱部位剪力墻鋼筋是不計算的,連梁部分軟件也會自動扣減的.
2016-09-30 19:14:14
-
應該是要用連梁定義的。要布置剪力墻的,連梁側面是要布置水平側面筋的。
2016-09-30 18:14:46
-
LL也是需要剪力墻的,yyz算約束構件,看11g101-1,對約束的解釋,便知,約束是對剪力墻而言的,圖紙看仔細,這個yyz所在的剪力墻,是圖紙中有說明的
2016-09-30 18:13:45
-
1.標注部位的YYZ-6是按暗柱定義。
2.YYZ-6處需要再畫上剪力墻將其覆蓋,相鄰的連梁如果設計沒有側面鋼筋,就應該由墻水平筋通過。
2016-10-01 18:36:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看