雙強 2016-10-09 08:09:23 | 河北省 安裝 | 1140查看 3回答
關于消防工程支架和套管
請問消防工程中的消火栓和噴淋工程支架一般怎么計算,比如多少米一個支架,一個支架取多長,有沒有具體規定,審計一般怎么給?還有噴淋工程里的一些小的套管應不應該計算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問消防工程中的消火栓和噴淋工程支架一般怎么計算,比如多少米一個支架,一個支架取多長,有沒有具體規定,審計一般怎么給?還有噴淋工程里的一些小的套管應不應該計算(支架間距根據管道直徑確定,直徑大間距遠,小管徑間距密,具體可查看管道支吊架圖集確定。一個支架根據現場實際情況,一般在兩下100敷設,看看梁距頂板的距離確定長度,選用哪種型鋼也參照支吊架圖集。另外,所有穿墻、穿樓板的套管都應計算)
2016-10-09 16:21:03
-
各地定額計算規則不同
2016-10-09 09:00:38
-
首先定額計算規則,32以內鋼管不計算支架,定額不含了這部分費用。然后40開始,一般是3米一個支架,一個2kg這樣計算。這是大多數設計都認可的一個標準
套管一般我們是計算穿樓板套管。2016-10-09 08:55:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看