qinmi2012 2016-10-09 16:32:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1316查看 2回答
單向板問題
如下圖 不太明白單向板和多板的問題,就整個樓面來看,設計沒說哪兒是要分單向板的,,在廣聯達鋼筋算量的時候,如果相鄰板厚標高均一樣的時候我是不是可以一次畫板,然后鋪設鋼筋的時候是不是也可以一次通過,也就是鋼筋直接貫通呢,,,就是如果這個板哪怕是50M*100M,畫板的時候也不要分段畫么?不知道現場有沒有要求多少米要斷開的呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不需要考慮板分段澆筑,這是為保證澆筑質量的一些施工措施,布置現澆板和板內鋼筋的時候可一次布置。就像基礎回填的話,施工規范要求分層回填,每層不得超過500mm,但是你算回填工程量的話就不用考慮這個,直接算出總共回填多少方就行。
2016-10-10 08:07:38
-
所謂單向板是指板的受力方向為單向受?,也就是板?nèi)受力筋為單方向,另一方向鋼筋為分布筋。而雙向板則是兩個方向的鋼筋都是受力筋。你說的與單向板沒關系,只要板厚相同、標高相同、配筋相同,就可以按你說的整體繪制,并整體配置鋼筋。需要斷開時,設計會考慮設置伸縮縫或后澆帶的(后澆帶鋼筋是不須要斷開的)。
2016-10-10 10:46:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看