    如圖,GBZ1需要全部覆蓋剪力墻么,因為凸出墻體了,下面是200厚的墻,GBZ1的地方是300厚墻?還是就200厚的墻體拉通,凸出墻體的部分不管?那導入圖形呢,這部分的混凝土是不是就計算不到了?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    那你這個嚴格意義上就不算暗柱,可以算是附墻柱,可以用框架柱定義,這樣就沒啥問題了。

    2016-10-17 08:50:49 

  • 已采納
    可以用不同厚度的墻繪制拉同,也可以只用200墻拉通,導入工程量軟件使用柱墻轉化功能,把暗柱轉化為剪力墻

    2016-10-15 08:10:11 

  • 已采納
    將暗柱定義端柱或異形框架柱,導入圖形后按墻套項即可。在鋼筋軟件中要將200的墻要全覆蓋柱。

    2016-10-15 16:50:54 