快樂天使-安裝 2016-10-22 09:27:15 | 河北省 安裝 | 17095查看 2回答
電纜敷設的附加長度計算問題
1.電纜進入配電箱的預留長度如果是盤上進出線是配電箱半周長+1.5電纜終端頭嗎?這個終端頭是一定要計算嗎,電纜豎向長度是計算到箱體邊上還是箱子中間?如果是中間的話已經伸進去那么多了再加上半周長+1.5終端頭檢修余量是不是太多了? 2.如果電纜進入變電所,電纜附加值是1.5,電纜進入建筑物是2m,那預留是1.5+2=3.5m,還是1.5M?這兩條是否沖突?因為變電所也屬于建筑物?。? 3.電纜進入溝內,吊架引上(下)預留,是進入橋架和地溝就計算1.5m嗎?有沒有什么特別的要求和規定? 4.2.5%全長的附加長度有人說是電纜穿管就不計,對嗎?計算工程量是不是不管穿管穿橋架都得留2.5%?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜敷設的附加長度計算
1.電纜進入配電箱的預留長度如果是盤上進出線是配電箱半周長+1.5電纜終端頭,這個終端頭是一定要計算的,電纜豎向長度是計算到箱體邊上 再加上半周長。
2.如果電纜進入變電所,電纜附加值是1.5,電纜進入建筑物是2m,那預留是 1.5M。
3.電纜進入溝內,吊架引上(下)預留,是進入橋架和地溝就計算1.5m; 沒有什么特別的要求和規定。
4.2.5%全長的附加長度有人說是電纜穿管 也應該計算的;計算工程量 是不管穿管穿橋架都得留2.5%。
2016-10-22 10:10:16
-
1.電纜進入配電箱的預留長度如果是盤上進出線是配電箱半周長+1.5電纜終端頭嗎?(對)這個終端頭是一定要計算嗎,電纜豎向長度是計算到箱體邊上還是箱子中間?(暗配管明裝箱計算到配電箱中心;其它方式計算到箱邊皮)如果是中間的話已經伸進去那么多了再加上半周長+1.5終端頭檢修余量是不是太多了?(1.5米是要剖開了制作成電纜頭,它不是檢修余量;只有半周長是檢修余量) 2.如果電纜進入變電所,電纜附加值是1.5,電纜進入建筑物是2m,那預留是1.5+2=3.5m,還是1.5M?這兩條是否沖突?因為變電所也屬于建筑物啊?(進入建筑物后又進變電所的情況下,才能計算1.5+2米;單獨進變電所只能計算1.5米) 3.電纜進入溝內,吊架引上(下)預留,是進入橋架和地溝就計算1.5m嗎?有沒有什么特別的要求和規定?(地溝與吊架,兩個條件缺一不可) 4.2.5%全長的附加長度有人說是電纜穿管就不計,對嗎?計算工程量是不是不管穿管穿橋架都得留2.5%?(穿在管內的電纜不能彎曲,所以不能計算2.5%的弛度)
2016-10-23 16:36:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看