  • 新手求答,算混泥土模板量,謝謝

    問題一:算取柱子、剪力墻模板量時候,假如層高超過3.6m,算其量時候是不是分兩部分,一部分3.6以下的,一部分超過3.6的,然后分別套取定額嗎 還是直接算,后期直接乘以系數(shù)呢 問題二:如圖算板的混泥土量和模板量時候,要不要扣除柱子的小角 問題三:江蘇定額中算雨篷的混泥土量跟模板量是按照其水平投影面積算取,算雨篷模板量的時候,周圍一圈的翻邊是否應該另加總量里面 問題四:有的甲方要求,支模構造柱應該留個喇叭口用來澆筑混泥土,這個喇叭口的混泥土及模板量是否應該增加在總量里面

    跟模

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    問題一:算取柱子、剪力墻模板量時候,假如層高超過3.6m,算其量時候是分兩部分,一部分3.6以下的,一部分超過3.6的,然后分別套取定額。

    問題二:如圖算板的混泥土量和模板量時候,要扣除柱子的小角。

    問題三:江蘇定額中算雨篷的混泥土量跟模板量是按照其水平投影面積算取,算雨篷模板量的時候,周圍一圈的翻邊是不應該另加總量里面,水平投影面積定額已經綜合考慮了翻邊模板了。

    問題四:有的甲方要求,支模構造柱應該留個喇叭口用來澆筑混泥土,這個喇叭口的混泥土及模板量是不應該增加在總量里面。

    2016-10-29 08:23:31 

  • 1、算柱子、剪力墻模板量時,當高度超過3.6m,算模板面積時先算一個總的面積,再算超過3.6米的,總的模板面積套相應的支模定額,超過3.6米的套相應的超高定額。

    2、算板的混凝土量時不扣除截面面積在0.3m2以內的柱混凝土體積,但模板的面積應該扣除柱占面積。

    3、算雨蓬的混凝土及模板面積時,只計算水平投影面積,雨蓬板的側面模板面積不算,當雨蓬周邊有上返翻邊時另行計算。翻邊的工程量如何計算請查看當地定額,有的并入雨蓬內計算,有的按欄板計算。

    4、構造柱施工中留置的喇叭口用來澆筑混泥土,這個喇叭口的混凝土及模板量不單獨計算。

    2016-10-29 09:38:27 