活在未來 2016-11-01 08:19:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7988查看 1回答
縱向受力鋼筋搭接區和連接區段有什么區別?
鋼筋軟件中有項計算設置,墻柱搭接范圍內箍筋加密,和加密范圍是否包括錯開距離,圖集中的說明為,縱向受力鋼筋搭接區箍筋加密,這個搭接區是否包含錯開距離?這是在對量過程中遇到實際問題,請說明理由,不要簡單的說是或者不是,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:應該是不包括錯開的0.3倍處,因為平法里要求的是搭接區,沒有說是連接區域。
2016-11-01 08:31:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看