浮生 2016-11-21 15:20:31 | 湖北省 安裝 | 2502查看 2回答
湖北地區電纜乘系數問題
湖北定額是這樣規定的
3.5芯電力電纜敷設按同截面電纜敷設定額乘以系數1.30,6芯乘以系數1.60,每增加一芯定額增加30%,以此類推。
4.截面10mm2以下的電力電纜敷設按35mm2電力電纜定額乘以系數0.75執行:截面25mm2以下的電力電纜敷設按35mm2電力電纜定額乘以系數0.85執行。我想問:如YJV-5*6的電纜,是×1.3×0.75還是成0.75,或者第四條是指的單芯電纜
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
3.5芯電力電纜敷設按同截面電纜敷設定額乘以系數1.30,6芯乘以系數1.60,每增加一芯定額增加30%,以此類推【是指定額電纜是按三芯(連地)編制的,芯數多余三芯(連地)需要乘以系數調整,這個屬于電纜芯數調整】。
4.截面10mm2以下的電力電纜敷設按35mm2電力電纜定額乘以系數0.75執行:截面25mm2以下的電力電纜敷設按35mm2電力電纜定額乘以系數0.85執行【是指定額電纜最小截面面積是按35mm2以內編制的,當實際線徑小于10mm2或25mm2時套定額后,定額要乘以系數調整,這個屬于線徑調整】。如,YJV-5*6的電纜,是×1.3×0.75均要乘的,乘以1.3是芯數調整,乘以0.75是線徑調整。
2016-11-21 15:44:51
-
如YJV-5*6的電纜,是×1.3×0.75。
2016-11-21 15:24:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看