vf****@163.com 2016-11-22 19:10:44 | 山東省 土建 | 1543查看 3回答
梁原位標注平法表格中A1A2A3A4的數值問題?
老師您好:我在進行梁的原位標注時發現,在同一個工程中,第一:當框梁或是非框梁以框架柱或者以其他梁為支座時,平法表格中A1A2A3A4均有數值,比如A1=120,A2=120……。第二:當框梁或是非框梁以砌體墻或者以構造柱為支座時,平法表格中A1A2A3A4都是0。并且當梁的集中標注和跨長都相同時,兩種情況的計算結果也不相同,計算公式中的梁凈長不一樣。
請問:這兩種情況中軟件對A1A2A3A4的識別是否正確?特別是第二種情況,當梁以構造柱或是以砌體墻為支座時,用不用在A1A2A3A4中輸入數值?如果用輸入,那么如何輸入呢?
框柱、構造柱、梁的截面均為240*240,砌體墻為240厚。進深、開間均為3000.
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:以軸網線為界,如果支座在軸網線上左右布置的,則分別輸入,如果支座在軸網線左,或右,則其中一個是0。
2016-11-22 19:39:25
-
老師,您的回答,似乎和我的提問不同。
2016-11-22 19:41:33
-
梁以構造柱為支座的時候不要設置A1A2A3A4的尺寸,你可以把梁繪制到構造柱的外邊線,也就是說不要繪制到軸線了,這樣計算結果才是正確的
2016-11-22 21:27:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看