zhujj 2012-10-03 18:18:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2273查看 6回答
連梁側面鋼筋錨固長度問題
連梁側面鋼筋時N2C14,可是軟件里面只可以輸入2C14,N不能輸入,畫好之后計算發現連梁側面鋼筋的錨固長度是10d,應該是Lae,請問是怎么回事?問題補充:怎么把側面鋼筋設置成lae
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁的錨固長度可以在計算設置中調整。
2012-10-03 18:22:35
-
連梁的錨固長度可以在該梁自己的計算設置中調整。
2012-10-03 19:00:39
-
連梁側面鋼筋時N2C14,可是軟件里面只可以輸入2C14,N不能輸入,畫好之后計算發現連梁側面鋼筋的錨固長度是10d,應該是Lae,請問是怎么回事? 在鋼筋軟件中,在側面縱筋欄內輸入2C14后,軟件默認生成為G2C14,然后你可以把G改成N即可。梁的側面縱筋錨固長度默認為15d,當側面縱筋為抗鈕時為L(zhǎng)ae。
2012-10-03 19:46:16
-
你這個連梁不要用門窗洞下連梁定義,就用梁來定義,側面鋼筋是可以輸入N2C14這樣的格式的,只要輸入N字,就是抗扭鋼筋,它的錨固自然就加長了。
2012-10-03 19:06:32
-
軟件都是設置好的錨固,沒有錯。
2012-10-03 21:22:28
-
單獨修改這個構件的計算設置
2012-10-03 18:49:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看