  • 電氣配管配線的計算

    照明平面圖中:WL1配管PC16垂直長度的計算,21*(3.6-1.4)中的21是否有誤?3.6的長度是哪里?

    WL1中BV2.5的計算,1+(3.6-1.4)計算的是哪里?


    插座平面圖中,WL3中PC20中的23*0.3,  23指的是哪些個插座?

    WL5中PC20中的1.8*2是否準確?兩個空調插座隔墻是怎樣連接的?

    WL6中PC20,只連接一個空調插座,為什么垂直長度要計算2*1.8?


    垂直長度

    配線

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 我來回答你哈小新手:

    1. 計算式中的21肯定是沒問題的,21是開關的數量,3.6是層高。

    2. 3.6-1.4 是開關線

    3. 23數量是普通二三插座,也就是除空調外的插座,你可以數一數

    4. 1.8是空調插座的高度,之所以乘2,是進線管和出線管兩根

      建議你有空去找個現場一看就明白了

    2016-11-24 21:12:14 

  • 1.在圖中我只找到20個開關處垂直,不知道第21個是哪里的

    2.(3.6-1.4)是開關的垂直配管高度,問題是計算配線的時候不是應該用(配管長度+預留長度)*根數嗎?那么在計算WL1配線BV2.5的時候的1+3.6-1.4是計算的哪里呢?為什么沒有乘以根數?

    3.在圖中我數出27*0.3,和式子中的23不符

    4.按照您的說法,WL5中有兩個空調插座,是不是應該是1.8*2*2?


    2016-11-28 10:21:18 