配電箱安裝套取清單的兩個疑問
如圖,在08清單計價中,配電箱的安裝清單不僅包含了配電箱本體的安裝,還包含了第五項和第六項,現在有幾個問題:第一:第五項是接線端子的制作安裝,那么第六項是什么意思?第二:這個接線端子指的是配電箱的出線還是包含了出線和進線? 第三:在電力電纜的安裝清單中包含了電纜和電纜頭的安裝,如果配電箱出線是電纜的話,這里就不予記取接線端子? 第四:這個接線端子工程量如何計算?假如一個回路是3*6mm2,這里無端子接線算3個?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
個人看法:1、這兩個特征描述是指配電箱內部元件的連接方式。2、既不含出線也不含進線,進出線根據連接方式在配線中套取相應子目。3、接線端子計取。4、算3 個。
2016-11-25 16:24:05
-
配電箱采購時一般均為成品,配電箱柜的電氣元件已安裝完成,因而在計量時不能再計端子接線。
2017-03-12 17:28:31
-
兩個配電箱均在電井內,那么這兩個配電箱之間的電纜、配管還需要沿墻走頂再下到另一個配電箱嗎
兩個配電箱均在電井內,水平段距離很近,那么這兩個配電箱之間的電纜、配管還需要沿墻走頂再下到另一個配電箱嗎?需要橫平豎直量取嗎
-
兩個配電箱串聯如何用廣聯達安裝算量計算電纜
如配電箱D1ALE1—-1與D1ALE1—-2分別用鋼管跟橋架連接,它們兩個又是串聯的,請問如何用廣聯達軟件計算它們之間的電纜長度?
-
如下圖,圖紙設計此條回路敷設方式為,CT/WC/CE,也就是走橋架或者穿管沿墻暗敷、沿頂明敷,那么下圖中這樣連接,是否合適?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看