識別柱大樣,箍筋/拉筋行寫的C10@200/C10@200(C8@200)是什意思啊
沒看過這種表示,麻煩解讀下
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
括號前的信息是一致的,對于括號內的信息,就要看設計說明,它可能是對不同樓層或標高的鋼筋要求。
2016-11-30 21:21:01
-
這個的箍筋更看不懂了,能不能解釋下呀
2016-11-30 21:33:40
-
指的應該是加密區間跟非加密區間都是c10@200,拉筋是c8@200
2023-05-27 14:38:55
-
暗柱大樣圖中箍筋標注為C10@200(C8@200)/C10@200什么意思?
2024-03-06 14:16:51 補充C10-200{箍筋}(C8-200){拉筋}/C10-200{附加筋}
-
請問繪制柱截面信息的時候,柱箍筋C8@200/C10@200是什么意思?
是不是每100間距,就有一個箍筋,箍筋大小是由C8和C10相互交替變化補充問題:請問把C8和C10的箍筋間隔布置的具體操作步驟是什么?
-
請問YBZ怎樣在廣聯達中畫
拉筋 C10@200(c8@200)是什么意思啊補充問題:那我可以截面編輯的時候用箍筋畫拉筋嗎
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看