  • 綜合腳手架和滿堂腳手架有什么區別?計算了綜合腳手架還要計算滿堂腳手架嗎?有地下室,層高都超過3.6m

    綜合腳手架和滿堂腳手架有什么區別?計算了綜合腳手架還要計算滿堂腳手架嗎?有地下室,層高都超過3.6m

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.綜合腳手架綜合包括內容:         

    a  內、外墻砌筑腳手架        

    b  外墻腳手架         

    c  檐高20m以內的斜道和上料平臺  未包括內容        

     a 高度在3.6m以上的天棚抹灰或安裝腳手架         

    b 基礎深度超過2m(自設計室外地坪起)的混凝土運輸腳手架         c 電梯安裝井道腳手架        

    d 人行過道防護腳手架         

     (e)  房屋加層腳手架,構筑物及附屬工程腳手架    

    以上以上綜合腳手架未包括項目發生時,按單項腳手架規定另列項目計算 2.a.綜合腳手架按房屋建筑面積計算,計量單位:平方米,具體計算規則參考房屋建筑面積計算規則。  

    3.滿堂腳手架適用于天棚安裝,高度在超過3.6m以上至5.2m以內的天棚抹灰或安裝按滿堂腳手架基本層計算,高度在5.2m以上,另按增加層定額計算,如僅勾縫,刷漿或油漆時,按滿堂腳手架定額乘系數0.2,滿堂腳手架在同一操作地點進行多種操作時(不另行搭設),只能計算一次腳手架費用。      

    工程量:按天棚水平投影面積計算,不扣除垛、柱、附墻煙囪所占面積,工作面高度為設計室內地面(樓面)至天棚底的高度;無天棚者至樓(屋面)標底,斜天棚(屋面)按平均高度計算;局部高度超過3.6m的天棚,按超過的面積計算。

    綜合腳手架不包含滿堂腳手架,滿堂腳手架是用在樓板下的抹灰或有吊頂時才計取的措施費用,有高度限制,不超過3.6m不計取 綜合腳手架含內外墻等腳手架,內墻腳手架只是綜合腳手架的其中一部分 正常工程的腳手架計取綜合和滿堂就可以了。


    2016-12-05 11:07:17 

  • 一、綜合腳手架和滿堂腳手架有什么區別?

    1、綜合腳手架
    (1)適用于能夠按“建筑工程建筑面積計算規范”計算建筑面積的建筑工程的腳手架。不適用于房屋加層、構筑物及附屬工程腳)手架。
    (2)綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。不包括無地下室的滿堂基礎架、室內凈高超過3.6m的天棚和內墻裝飾架、懸挑腳手架、設備安裝腳手架、人防通道、基礎高度超過1.2m的腳手架,該內容可另執行單項腳手架子目。

    2、室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰子目內的簡易腳手架費用。滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加l.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。以計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高度-5.2m)/1.2m

    二、計算了綜合腳手架還要計算滿堂腳手架嗎?

    滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加l.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。

    2016-12-05 11:18:26 