應急照明回路中三根線和四根線的問題
應急照明回路中,如果是是自己帶充電電池的應急燈具,由插頭插在普通的插座上,是三根線,如果是普通的照明燈具,需要接四根線,一根是強啟線,這樣理解對么?第二個問題:如果是第一種情況,按照普通的插座回路計算(計算插座的工程量)?第三個問題:在疏散指示回路中,如果走底板敷設的話,中間位置的所有的安全出口指示燈和疏散方向指示燈都要走兩根立管么
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應急照明回路中,如果是是自己帶充電電池的應急燈具,由插頭插在普通的插座上,是三根線,如果是普通的照明燈具,需要接四根線,一根是強啟線,這樣理解對么?如果是普通燈具接四根線的,回路中是否需要加開關控制?
答:你的理解是對的;如果是普通燈具接四根線的,回路中需要開關(單聯(lián)雙控)控制。
第二個問題:如果是第一種情況,按照普通的插座回路計算(計算插座的工程量)?
答:對。
第三個問題:在疏散指示回路中,如果走底板敷設的話,中間位置的所有的安全出口指示燈和疏散方向指示燈都要走兩根立管么?
答:只要是燈具安裝在墻壁上,就要像計算插座一樣地計算立管。
2016-12-13 17:11:09
-
補充下:如果是普通燈具接四根線的,回路中是否需要加開關控制?
2016-12-13 11:13:47






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看