玄子 2012-09-14 22:35:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 486查看 5回答
在鋼筋算量中標高的問題~~急
本人在布置梁后,由于圖紙表明3-7層的梁相同,所以布置完3層的梁后,就復制到了4-7層,結果匯總計算的時候,鋼筋量不相同,要說的是3-7層的柱子,都是一樣的,結果仔細一看,發(fā)現(xiàn)在原位標注的梁的標高有問題。本來3層底標高是4米,層高3米,4層底標高7米,層高也是3米,結果梁中的原位標注的標高是3米,這個是為什么?請求各位高手幫忙解決哈,謝謝,分可以多給,主要是這個是急需要的工程,所以每層都去修改標高很麻煩,請求高手指點,謝謝~~~~
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你把3層的梁的起點頂標高和終點頂標高都設置成“層頂標高”而不要把標高設置成數字,這樣復制過去就行了。你試一下吧。
2012-09-15 06:18:26
-
如果梁沒有去設置它的標高,那么梁的標高是層頂標高。
2012-09-14 22:49:59
-
3~7層的梁一樣,層高不一樣是柱子的是,在繪制柱的時候,把各層柱的標高調整一下。
2012-09-15 06:57:40
-
把3層的梁的起點頂標高和終點頂標高都設置成“層頂標高”,不要把標高設置成具體數字,數字復制了是不會隨你的樓層層高改變的,只有改為“層頂標高”軟件會自動反應為4,5,6,7層的頂標高。
2012-09-21 17:38:02
-
梁的頂標高軟件默認是層頂標高,定義梁時按默認“層頂標高”即可,沒有特殊情況不要輸入起始標高。這樣把3層布置好的梁復制到其它層,會自動默認“層頂標高”。
2012-09-15 08:21:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看