- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
GLD923091164 2012-09-13 14:29:28 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 7回答
梁鋼筋原位標注的問題
圖紙梁的鋼筋原位標注為2C25+2C12,請問2C12是架立筋還是上部縱筋?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先你這個不是原位標注,是集中標注里面的。 圖集03或11G101里面明確規定當同排縱筋有兩種直徑時,用加號“+”將兩種直徑的縱筋相聯,注寫時將角部縱筋寫在前面。 你這個集中標注明顯沒有注明下部鋼筋的規格型號。也就是說2c25+2c12為上部縱筋,分兩排,上牌2c25,下排2c12。
2012-09-13 14:38:13
-
參照11G101-1,第29頁注解
2012-09-13 14:39:05
-
梁的鋼筋原位標注為2C25+2C12,2C12未加括號,應該是上部通長鋼筋。
2012-09-13 14:32:17
-
從集中標注2C25+2C12來看,2C12應該是通長筋,但再結合原位標注10C25 6/4來看,2C12應該是架立筋才符合常規標注方式,可能是設計標注有誤,可以跟設計溝通一下。因為兩種情形的配筋是不同的。
2012-09-13 14:48:22
-
不是架立筋,架立筋要帶()的。 (這里的標注叫做集中標注,不是原位標注。)
2012-09-13 14:32:53
-
此處2C25+2C12四根鋼筋都為梁的上部鋼筋, 2C25表示2根三級25的角筋, 2C12表示2根三級12的中間筋。
2012-09-13 14:57:09
-
圖紙梁的鋼筋原位標注為2C25+2C12,請問2C12是架立筋還是上部縱筋?【是上部縱筋】, 你就按照圖紙抄,這個量比架立筋的量稍大點,它是 50d, 而架立筋是 15d
2012-09-13 16:05:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看