131****6900 2016-12-14 10:55:35 | 湖北省 土建 | 7056查看 1回答
框架柱垂直度偏差超過規范允許偏差,應怎么處理?
框架柱垂直度偏差超過規范允許偏差,應怎么處理?
關于這個問題,我在網上搜了一下,網上的答案是:
框架柱垂直度偏差超過規范允許偏差,應該這樣做:
如果偏差值在規范允許值的3倍以內,可以暫不處理,在下道工序(裝飾)施工時予以彌補。
如果偏差值超過規范允許值的3倍,就比較麻煩,根據偏差程度采取加固、返工重做等措施進行處理。
如果采取加固處理,方案必須經過設計部門認可。
根據混凝土結構質量驗收規范:現澆混凝土結構尺寸允許偏差規定為:
軸線位置 框架梁、框架柱允許8mm 。
層高小于5米時 垂直度 允許范圍為 8mm。
總垂直度允許范圍為總層高的1/1000且小于等于30mm。
疑問:關于第一條中的解答有沒有什么依據,我在GB50204-2002(2011版)混凝土結構工程施工質量驗收規范中找不到。麻煩各位專家幫我解答?。謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒有這樣的規定!
偏差只要超過規范允許范圍,就是不合格。
嚴格說起來,不合格的就必須處理,不能等到裝飾時彌補。
應當剝離多余的,且不能損傷鋼筋,還需要保證鋼筋的保護層,想想就知道該有多麻煩了。
最好的方法就是返工處理!
2016-12-14 11:00:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看