一路向陽 2016-12-14 19:10:47 | 廣西壯族自治區 土建 | 894查看 3回答
2013GGJ 中上層柱筋比下層打會計算焊接個數在下層,那對應的11G101平法是綁扎的耶。
您好,前面你說到2013GGJ 中上層柱筋比下層直徑大時,會計算焊接個數在下層,那對應的11G101平法是綁扎的,而實際施工基本也是綁扎的,這樣廣聯達中的焊接個數不是會多算了嗎,它怎么不是按照11G平法中的慣用做法來計算接頭個數的呢,我實際操作也驗證過確實是會計算在下層接頭個數,但是如果柱子不是從基礎層開始往上長就會計算算了一層的鋼筋量,也就是說從首層至3層鋼筋中,如果是第三層鋼筋直徑變大就會計算2層的接頭個數在2層,而首層的會伸到2層,3層的會插到2層計算,為什么會這樣的呢?求大師解答。。。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
鋼筋的平法也是有焊接有綁扎搭接的,要根據你的實際情況確定一般情況下的主筋16以上的時候都要使用焊接的,不會是綁扎的
再說計算焊接多計算鋼筋的接頭,同樣的也就沒有鋼筋的綁扎搭接的長度了,也就是說鋼筋接頭增加,但鋼筋量減少了
所以要根據圖紙設計要求或習慣做法的來確定設置株的鋼筋是綁扎還是焊接的
2016-12-14 19:16:55
-
不會多算的,計算焊接不計算綁扎,計算綁扎,不計算焊接
2016-12-14 19:18:41
-
是這樣沒錯,16以上的都采用焊接了,但是就是插筋那里采用綁扎了,廣聯里面計算的是焊接,那么我需要手算把焊接的個數提出來,那綁扎的長度就是不是要手算回去呢?
2016-12-14 19:21:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看