    四層的幼兒園,框架結構,砌體為加氣塊,問題如下

    問題一:首層和二層,樓地面到裝飾面不足3.6m,故不能套滿堂腳手架。若首層砌筑腳手架為100㎡,則首層裝飾腳手架是否為30㎡,套雙排里腳手架?

    問題二:三層的樓地面到裝飾面大于3.6m,是否可套滿堂腳手架?

    問題三:四層13.7-11.8m為加氣塊墻,13.7m上為斜板。墻的高度不足3.6m,但是斜板的高度已經遠超3.6m,這里是否是按照室內面積套滿堂腳手架?

    麻煩老師耐心解答,謝謝??!

    裝飾腳手架

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    問題一:首層和二層,樓地面到裝飾面不足3.6m,故不能套滿堂腳手架。若首層砌筑腳手架為100㎡,則首層裝飾腳手架是否為30㎡,套雙排里腳手架?

    ——:是的,就是這個意思的,加氣混凝土砌塊的腳手架就是雙排里

    問題二:三層的樓地面到裝飾面大于3.6m,是否可套滿堂腳手架?

    ——:如果您沒有天棚裝飾,您就不能選擇滿堂腳手架,如果有天棚裝飾,那么您就可以選擇滿堂腳手架


    問題三:四層13.7-11.8m為加氣塊墻,13.7m上為斜板。墻的高度不足3.6m,但是斜板的高度已經遠超3.6m,這里是否是按照室內面積套滿堂腳手架?

    ——:只是您滿足高度要求的部分,選擇滿堂腳手架,不滿足的不能計算滿堂腳手架

    如果您的平均高度,滿足3.6米,那么就可以計算滿堂腳手架(首先是天棚有裝飾,否則沒有)


    2016-12-16 14:22:32 

  • 我給您結構腳手架的截圖,您仔細看看腳手架的套取


    這樣,您就可以明白您腳手架的計算的

    否則,您其他工程,您還是不明白


    2016-12-16 14:21:10 

  • @紅梅傲雪??

    ?

    ?

    老師您那幾張圖挺簡潔易懂的啊,麻煩書名告訴我一下,我搜一下看看。

    2016-12-16 14:24:14 

  • 我這樣的解釋,您可以看明白的吧

    2016-12-16 14:29:55 