女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于模板超高費

    有一個工程層高為5.1米,按規定模板超過3.6米就得套超高費,是不是只有柱子可以套柱模板和柱超高模板,而梁和板只套超高模板就行了?

    問題補充:那么它的綜合腳手架怎么計算呢,也按建筑面積計算嗎?考慮它的層高嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    規定模板超過3.6米就得套超高費,柱子、梁、板都是要計算超高費。套定額不是只套超高模板,還有套取相應的梁、板的模板。 08定額說明現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。 綜合腳手架按建筑面積計算,不考慮層高。

    2012-09-22 09:54:49 

  • 3.綜合腳手架中多層建筑的層高是按3.6m以內考慮的。當層高超過3.6m時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加費以層高超過3.6m的建筑面積(不包括單獨出現的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6m的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以下表系數計算。 層高 3.6m<層高≤5.0 m系數0.4 5.0m<層高≤5.8m 系數0.6 5.8m<層高系數0.8

    2012-09-22 11:03:35 