  • 集水井的布置超出筏板范圍

    筏板厚2700mm,頂標高-16.5m,集水坑深1.5m。這么大塊筏板,我布置集水坑提醒我超出父元筏板,我也不是異形筏板,集水井1000*1000的尺寸,不明白怎么超出了?標高也沒有什么問題。請問:這個如何處理。我試過刪掉重新畫,不行。請問我的問題出在哪里了。謝謝。

    異形集水井

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 需要明確你是否已經布置有筏板基礎構件,集水坑是布置在有筏板基礎上才行。

    2016-12-20 16:02:02 

  • 答:你布置時,應留出一點邊。沒有出筏板外的,如果設計圖是筏板外,那集水坑是開口的,改用設置筏板變截面的方法處理。如果是靠邊,則加大筏板,然后布置?;蚋臑楫愋渭硬贾?。

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    異形

    2016-12-20 16:05:38 

  • 集水井


    2016-12-20 16:06:51 

  • 集水坑在筏板中間答疑解惑


    2016-12-20 16:11:08 