女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于板筋的幾個問題

    1、板面上無受力筋信息,只有支座負筋信息,那板面要布鋼筋了嗎?板筋不需要雙層雙向了嗎?具體如下圖 2、板面布溫度筋,雙層雙向,溫度筋也有雙層嗎?溫度筋是不是就是指板面支座負筋區域以外部分的板面鋼筋?具體說明如下圖 3、我在識別板受力筋時,支座負筋也一起識別出來了,那么還要去識別支座負筋嗎?哪如果不需要那軟件為什么還要有負筋識別的功能呢?

    板面支座負筋

    識別板

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、板面上無受力筋信息,只有支座負筋信息,那板面要布鋼筋了嗎?板筋不需要雙層雙向了嗎? ——根據截圖顯示,板面不需要布置鋼筋,只是有負筋和分布筋信息。板筋不是雙層雙向的 2、板面布溫度筋,雙層雙向,溫度筋也有雙層嗎?溫度筋是不是就是指板面支座負筋區域以外部分的板面鋼筋? ——溫度筋一般是雙向的少有雙層的。溫度筋就是指板面支座負筋區域以外部分的板面鋼筋,與負筋搭接200 3、我在識別板受力筋時,支座負筋也一起識別出來了,那么還要去識別支座負筋嗎? ——已經識別了就不需要的。 哪如果不需要那軟件為什么還要有負筋識別的功能呢? ——是因為有的不是可以像您這樣一次性可以識別過來的。

    2012-09-20 10:45:35 

  • 設計沒有要求,板面鋼筋除了支座筋外,就不用布置了。

    2012-09-20 10:35:57 

  • 1,板肯定有受力筋,看圖紙你這個是跨版受力筋,雙向的!說明給了你信息為板低筋C8@200,無面筋 2,溫度筋當然有啊,在樓板和屋面板未設置鋼筋的部位或鋼筋不足的部位,特別是較大跨度雙向板的上部,沿兩個正交方向布置有助減少有溫度引起裂縫的鋼筋!具體計算規則你可以查下溫度筋的計算規則 3,識別的時候你要看清楚哪根是受力筋,哪根是負筋再識別,方便導入

    2012-09-20 10:45:04 

  • 1、板筋不一定都是雙層雙向的,板面無受力筋信息就無須布置板面受力筋,只要按圖布置負筋就行。 2、溫度筋就是指板面支座負筋區域以外部分的板面鋼筋,它是雙向的,不是雙層的,和板面負筋有一個搭接。 3、負筋和受力筋一起識別過來了,那是cad圖層的問題,一般受力筋和負筋不是一個圖層,因此也不會一起識別過來。

    2012-09-20 10:40:22 

  • 親,圖紙上只說了板底筋和負筋喔,你就只布置這兩種鋼筋,把負筋里面的分布筋改成圖紙上的就可以了喔 至于溫度筋。其他的鋼筋圖紙上沒說明,就不要布置喔

    2012-09-20 11:04:20 

  • 板筋說明里都有的,有負筋、受力筋,分布筋。

    2012-09-20 12:24:26 

  • 1、板面有支座負筋就不需要布置雙向通長的面筋,因為板支座筋也是面筋的一種,布置板支座筋別忘記計算板分部鋼筋 2、“板面布溫度筋,雙層雙向”既然是板面那當然只要布置上部的雙向溫度筋,與支座負筋搭接200mm 3、如果板支座負筋和受力筋一起識別了,那表示CAD圖中的受力筋和支座負筋是一個圖層的,識別完后你要看看支座負筋識別是否正確

    2012-09-20 12:33:06 

  • 你這個要根據實際的情況確定,板不一定都是雙層雙向的,負筋是可以充當面筋的

    2012-09-20 14:40:31 

  • 1、板上一定有受力筋,像你圖紙這種情況的,可采用多板--XY方向布置受力筋C8-200。 2、在樓板沒有設置鋼筋的時候,溫度筋有雙層雙向的,溫度筋就是指板面支座負筋區域以外部分的板面鋼筋。 3、負筋和受力筋可以一起識別,也可以分開識別。當然一起識別是非常方便快捷的。自己試一下就知道了。

    2012-09-20 15:02:40 

  • 1、板面上無受力筋信息,只有支座負筋信息,那板面要布鋼筋了嗎?板筋不需要雙層雙向了嗎? 你這個是有底筋的,是跨板受力筋。見圖 2、板面布溫度筋,雙層雙向,溫度筋也有雙層嗎?溫度筋是不是就是指板面支座負筋區域以外部分的板面鋼筋? 溫度筋一般是雙向的少有雙層的。溫度筋就是指板面支座負筋區域以外部分的板面鋼筋。位置見圖。布置方法:選擇板受力筋,界面上方單板--XY方向,點擊板,在彈出的界面選擇溫度筋,并輸入相應的鋼筋。見圖。溫度筋與鋼筋搭接200,在工程設置---計算設置---板里設置。 3、我在識別板受力筋時,支座負筋也一起識別出來了,那么還要去識別支座負筋嗎?哪如果不需要那軟件為什么還要有負筋識別的功能呢? 如果一起識別過來了,說明他們?cè)谝粋€(gè)圖層里,可以檢查一下,如果不正確的話,可以手動布置鋼筋。