堯月_Xm_ 2016-12-23 16:12:41 | 廣東省 土建 | 8648查看 2回答
廣聯達中框架柱中的箍筋根數計算
箍筋的加密區
嵌固部位加密區:Hn/3
樓層中:下端加密:max(Hn/6,Hc,500)
上端加密:hb+max(Hn/6,Hc,500)
箍筋加密區范圍不是和縱筋的非連接區范圍一致嗎,軟件中的公式是怎么來的,2.3倍的搭接長度又是怎么取的。求高手解答,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2.3倍的搭接長度又是怎么取的(縱筋搭接百分率為50%時,是兩個搭接區+搭接錯開區,所以是2.3倍搭接長度.筋搭接百分率為25%時,是3個搭接區+2個搭接錯開區,所以是3.6倍搭接長度)
2016-12-23 16:21:36
-
你好:軟件里是按照平法要求來計算的,主筋搭接范圍內按5倍主筋直徑的間距進行加密計算了。
2016-12-23 16:17:37