  • 結構圖要求剪力墻處水平筋在連梁中拉通,但同時增設了4C12的腰筋,但連梁一旦設置了腰筋,剪力墻墻身水

    結構圖要求剪力墻處水平筋在連梁中拉通,但同時增設了4C12的腰筋,但連梁一旦設置了腰筋,剪力墻墻身水平筋就不會在連梁中拉通了。老師你說用其他箍筋定義,但是我試了,定義不出來,只能定義箍筋。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:可以定義的請看截圖。

    其他箍筋

    2016-12-24 11:28:40 

  • 結構圖要求剪力墻處水平筋在連梁中拉通是針對連梁無腰筋的,有腰筋的連梁按腰筋設置,無腰筋的連梁按剪力墻處水平筋在連梁中拉通處理.軟件默認的處理方法也是這樣的.