女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 給水管室內外分界問題

    清單說,室內外界線以建筑外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。

    下面這張圖里的分界正確嗎?還是這一小段都并入室內管道里(下面的管是在建筑以外的)

    并入

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 還要看平面圖中閥門在不在外墻內,如果在外墻內,就在平面圖上增加外墻皮外1.5米

    2016-12-26 00:47:15 

  • 是的,清單說,室內外界線以建筑外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。

    但是,這張圖里的分界是否正確要看給水平面布置圖。

    墻皮


    2016-12-26 05:47:11 

  • 清單說,室內外界線以建筑外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。下面這張圖里的分界正確嗎?還是這一小段都并入室內管道里(下面的管是在建筑以外的)

    答:不正確。室外界線最少算到建筑外墻皮1.5m處,1.5米以外如果有閥門(閥門井內)者要算到閥門處。

    截圖中的閥門在室內,室內的管道不能算成室外管道。

    2016-12-26 07:17:46 

  • 清單說,室內外界線以建筑外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。

    下面這張圖里的分界正確嗎?還是這一小段都并入室內管道里(下面的管是在建筑以外的)

    室內外界線以建筑外墻皮1.5M為界,入口處設閥門井時,以以第一個閥門井為界,不是只以閥門為界的.你這張圖中沒有設置閥門井,應以室外墻皮1.5為界.

    2016-12-26 07:47:01 