25****@qq.com 2016-12-27 11:02:22 | 廣東省 安裝 | 17640查看 2回答
送配電裝置系統調試
情況描述:有n個電表箱,從電表箱里面的漏電開關接線至每一戶照明配電箱(有漏開)。現在要求我們去確定每一戶的進戶線是否接對。
問題1:上述工作是否可以套定額送配電裝置系統調試?套交流哪個子定額?
問題2:按定額計量單位是系統,是每一個電表箱算一個系統還是電表箱至照明配電箱每一個回路算一個系統,如何確定?
問題3:是否算整個送配電系統費用?還是只算當中一道工序的費用,如果是又應該算哪一道工序的調試費用?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定額規定:配電設備調試中的1kV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。
同時規定:送配電設備調試定額均按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。
所以:分戶照明配電箱(分電表箱)的內部確實有漏電開關,但不屬于調試元件(出廠須有合格證,已調試好),是以1kV以下變配電調試不適用。
入戶配電總箱(電表總箱)可以計一次1kV以下變配電調試。隸屬于其下游的分配電箱(電表箱)則不計。
2016-12-27 11:39:45
-
按一個系統一側配一臺斷路器考慮
2022-06-27 10:28:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看