  • 屋面板鋼筋的問題?

    我的問題是:屋面板鋼筋為 c8-150雙層雙向配置,那么在布鋼筋時,是一塊一塊地布鋼筋,還是將整個屋面作為一個整體,一次性地布置鋼筋?

    專家給出了不同的答案:

    專家1、在繪制鋼筋時,是根據(jù)屋脊線分割后一小塊布鋼筋,不是將整個屋面作為一個整體。

    專家2、正確的做法是多板布置。

    我到底應如何布置?

    下面是結構圖和我同事畫的鋼筋圖顯示的布筋范圍。請專家給指導,或是給圈一圈如何分塊布置?

    多板布置雙層雙向


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    屋面板鋼筋為 c8-150雙層雙向配置,那么在布鋼筋時,是一大塊一大塊地布鋼筋,不能將整個屋面作為一個整體,一次性地布置鋼筋,你可以試試,鋼筋工程量不一樣,前者要多。

    是按屋脊線分割的,就不存在多板,因為沒有分割成小塊,是一大塊,暈,Q我。

    2016-12-30 08:47:22 

  • 答:準確的方法是按脊線分板布置。快的方法多板布置。設置斜前或后布置鋼筋,結果是一樣的。

    答疑解惑

    廣聯(lián)達服務新干線

    2016-12-30 08:58:47 