南宮殤 2016-12-31 21:08:04 | 江蘇省 安裝 | 2855查看 4回答
氣體嚴密性試驗和氣體試驗區別
我們公司年初接了一個消防系統、噴淋系統的管道維修工程。施工方案里注明維修前要進行氣壓嚴密性試驗,維修完成后進行水壓試驗。施工方案甲方已批準同意施工。采用固定單價合同。合同價里,氣壓嚴密性試驗套用2014江蘇定額第八冊8-2444(低中壓管道氣壓試驗DN100);水壓試驗套用2014江蘇定額第八冊8-2428(低中壓管道液壓試驗DN100),甲方已批復同意?,F(xiàn)工程已經進入審計,審計單位以合同定額套取錯誤為由,不同意按合同價付款。想請教專家審計單位是否正確
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你合同是如何約定的啊,如果是清單報價的,只要清單描述沒有變化,就應該是給清單單價給結算的,不論當然報價套定額是否合理,報價就是沒套定額,只是補價的,也應該按報價結算的
2016-12-31 21:11:53
-
氣壓嚴密性試驗也叫氣密性試驗與氣壓試驗是不一樣的。首先,它們的目的不同,氣密性試驗是檢驗管道的嚴密性,也就是管道泄露性試驗,氣壓試驗是檢驗管道的耐壓強度。其次試驗壓力不同,氣密性試驗壓力為管道的設計壓力,氣壓試驗壓力為設計壓力的1.15倍。
2016-12-31 22:54:57
-
雖然套取錯誤,但是雙方已經就價格達成一致,通過合同約定方式定下來,結算價不能修改的。如果是清單描述和實際不一致才可以修改。或者過程里變更。
2017-01-01 15:38:31
-
消防系統、噴淋系統的管道內的介質是水,做水壓試驗即可。不需要做氣壓嚴密性試驗。
2017-01-01 18:50:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看