    你好,老師,根據剛才的問題,你的回答。我還是有點不理解。

    1、我在計算滿堂腳手架工程量時,不用根據廣東定額中介紹有基本層跟增加層的算法,該層工程量直接是室內凈面積嗎,就是相當于舉例中的105m2?

    2、在軟件套價時,直接套用子目,輸入實際層高就行了?

    3、如果上述我的理解是正確的,那我就不理解廣東定額中有關滿堂腳手架計算的介紹了。謝謝解答!


    剛才的問題與你的回答如下:

    我的問題:

    廣東定額腳手架工程中介紹到:

        滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2按增加一層計算,不足0.6的不計。


    請問:

    1、室內凈面積是什么意思?可以理解成:計算建筑面積時,扣減主墻、柱子所占面積嗎?

    2、若建筑物為一層,室內凈面積為105m2,層高為6m。那么腳手架工程量是否這樣計算:

    (1)、滿堂腳手架增加層=(6-5.2)÷1.2=0.666;

         滿堂腳手架實際層數=1(基本層)+1(增加層)=2層;

         滿堂腳手架工程量=105m2*2=210m2

    (2)、里腳手架=210m2÷2=105m2

    謝謝!


    你的回答:

    1、室內凈空面積就是扣除主墻的房間內凈空面積,你的理解也是對的;

    2、滿堂紅腳手架面積就是105平方,套價時根據實際層高計算,并不是再乘上2;

    3、里腳手架就要按建筑面積計算,也就是要加上墻所占的面積,那么就是大于105平方了,也不用乘上2。


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    那位老師說的是對的,增加一層不是乘以2的意思,套價時增加一個調增子目凈空面積

    2017-01-06 11:26:11 

  • 里腳手架是按建筑面積/2,之前回答是我理解錯了

    2017-01-06 11:27:47 

  • 你這一大籮問題,不知道要再怎樣給你解釋了,對所存在的疑問描述要到點上,解釋也同樣必須到位,這樣彼此之間就好解決了。

    1、滿堂紅腳手架和里腳手架,是要計算基本層,另外再加上每增加1米的子目計算,并不是工程量再乘上2;

    2、為方便輸入,直接輸入層稿就可以了;

    3、是什么不理解呢?在計算有滿堂紅腳手架時,里腳手架就要按建筑面積的1/2計算工程量。


    子目

    2017-01-06 11:28:22 

  • 里腳手架是按垂直投影面積計算好不好

    2017-01-06 11:40:27 