  • 你好


     你好,請問地下室層高為5m ,首層層高為5.9m,標準層為3m,請問墻柱鋼筋定尺如何設置,其余鋼筋定尺如何設置?謝謝!我試過了,如果層高為5米,定尺為3米,則接頭要多好多;但是如果層高為3米,定尺為8米或12米,則接頭會少很多


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    答:注意,廣東省10定額,非設計搭接造價已含在定額中。深圳的我沒有細看定額,你看一看定額,廣東省是10米。定尺就10米設置,如果你設置3米,多出的搭接甲方不認的。由于你設置小于10米,例如3米時,多出搭接施工單位負責。這部分是沒有錢拿的。你理順這問題,你設置3米的依據。如果你設置1米,搭接很多很多的,鋼筋增大,所以定額綜合考慮,定為10米(廣東省10定額)實際上墻柱設計是按自然層高計算的,這是設計搭接,有錢拿的。[[關鍵詞:設計搭接,非設計搭接]]

    2017-01-06 21:02:38 

  • 你首先要明白定尺長度的意思,這個就是你的實際購買的鋼筋的長度的,所以墻柱鋼筋、其余鋼筋都是要按照9m的長度定義才是對的(當然如果你們市場上的鋼筋原材是其他的長度,就根據實際長度輸入),3m肯定是不對的

    我剛才就有給你說因為你定義3m的長度首層和地下室因為層高的原因會每層多計算一個搭接的,


    2017-01-06 20:42:01 

  • 同問,這個定尺是按定額設置還是根據市場實際長度?上午問別人別人說不用管 有點糊涂