  • 同一跨梁不同的箍筋應該怎么輸?

    (我無法截圖,所以盡量口述清楚)有一個一跨的框架梁,集中標注中箍筋為“C8-100/200(2)”。原位標注某一截長度為2851mm的梁的箍筋為“C10-100(2)”。梁的總跨長為8300mm。  我根據提示輸入“C10-100(2)[2851];C8-100/200(2)”,可確認時,系統總是提示“鋼筋輸入格式錯誤:間距100/200超出范圍”。   應該怎么處理?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:箍筋輸入為c10@100(2)[2851];c8@200[8300-2851-1.5h];c8@100[1.5h]

    2017-01-23 16:07:50 

  • 這樣的情況,您就不能再輸入加密區和非加密區了

    您可以把加密區非加密區的長度分開輸入了

    2017-01-23 16:10:53 

  • 答:不是按總長度,是梁的凈跨長度計算,三個數之和要剛好是梁的凈跨長度。[網站放假時段進行維護,無法上傳圖片的]]