-
gch521@sina.com 2012-01-06 16:17:56 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2754查看 7回答
關于墻體拉結筋計算
在不知砌體拉結筋的時候圖紙給出,長度是1m,錨入柱或者墻250mm,軟件怎么處理,我布置了一層(如截圖)發現,在構造柱間距不足2M的時候重復布置部分軟件不會扣除,請問這種情況怎么處理。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納手動把一層修改好后。 可以復制到其它層。
2012-01-06 16:20:28
-
自動生成后,手工改一下
2012-01-06 16:34:45
-
您好!對于非標準層我采用只能布置整樓生成然后在手動修改其實也很快的 對于有標準層的 我只是畫一層然后在復制。。。如果時間緊的話可以拿經驗系數大體上成一下普通磚混結構的就是建筑面積*0.8或者多點如果高層基本都是0.3左右.
2012-01-06 20:12:27
-
在定義墻體時的計算設置里調整一下拉筋。
2012-01-07 07:05:09
-
定義砌體加筋時的計算設置里調整一下,再點畫布置。
2012-01-07 11:33:21
-
手動修改一下深入墻內的長度
2012-01-13 11:09:30
-
在不知砌體拉結筋的時候圖紙給出,長度是1m,錨入柱或者墻250mm,軟件怎么處理,我布置了一層(如截圖)發現,在構造柱間距不足2M的時候重復布置部分軟件不會扣除,請問這種情況怎么處理。 可以在砌體加筋中定義,在計算設置中將植筋錨固長度10*d改為250,定義構件時外露長度改為1m 對于如果兩個構造柱間距少于2m時,軟件不會自動扣除重疊部分的鋼筋,只能進行手動調一下,把間距平均分一下將外露長度改一下即可。 個人建議砌體加筋不要用軟件自動生成,最好還是自己點選。 具體輸入如下圖
2012-01-07 09:47:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看