-
蘭花草 2012-09-04 11:33:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1884查看 5回答
地下室頂板標高問題
地下室頂板多塊標高不同時,取其平均值,會否影響裝修和混凝土量?如何處理比較方便、準確?問題補充:如果調整頂板標高,那么柱、墻也要調整,特別是做首層時要大面積的調整,工作量較大。(地下室和主樓層單獨分開兩人來做)
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶您好! 1.取平均值會影響裝修和混凝土量 2.解決辦法: 板按實際情況處理,柱墻可以靈活應用平齊板頂的功能來處?/div>
2012-09-04 17:39:54
建議你按實際情況具體構件改下標高,因為會影響裝飾構件,或者超高2012-09-04 14:28:46
按占面積較大部分的標高定義樓層,然后修改其他部位構件的標高,結構畫好后,導入圖形后才能保證房間布置準確,裝修量才能算準,不能按平均高度。2012-09-05 08:50:25
當不同裝飾的部位不同是,也就是不均勻時,就會有差距。2012-09-04 11:35:03
按主要的定義樓層,其他修改標高,房間構件單獨處理2012-09-04 11:35:06
相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看