女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 坡屋面鋼筋是斜向擺放,該如何布置?

    像下圖四塊板的屋面,它的鋼筋不平行X,Y軸,斜向擺放,且在梁錨固的地方,負筋伸向另一塊板450MM,這樣的鋼筋在廣聯達里面是怎么布置? 鋼筋信息:板配筋上、下雙向C8@150通長布置。 答案請給詳細先,要是解決了,我從來不吝嗇積分的哦。

    通長

    問題補充:有位朋友提出突出板450mm的負筋,另外用負筋布置,這樣就和用跨板受力筋有了出入,用負筋布置會有分布筋,用跨板受力筋卻沒有分布筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個很好解決,拐彎的鋼筋以負筋解決,以彎折處的梁來布筋,好比C10的板筋,如果錨固是30d,梁是300的,那負筋就梁內彎折為0,450為負筋凈長,如果梁為200,那板筋錨固比支座寬度多100,你就將負筋長度調整為350,就可以解決了 另外補充下,用跨板受力筋處理是不對的,彎折處鋼筋負筋處理不正確,設計的意圖是彎折部位鋼筋應該垂直與支座梁

    梁錨固

    答疑解惑

    2012-08-31 09:56:53 

  • 在軟件中找到那個屋脊板的大樣來定義坡屋面的板,輸入鋼筋信息。

    2012-08-31 09:43:11 

  • 這種鋼筋定義跨板受力筋來畫即可 ,鋼筋應該是垂直布置的,沒有那種斜向平行的鋼筋

    2012-08-31 09:43:53 

  • 你好,從圖上看,Y向的鋼筋應該是垂直布置的,圖上示意為斜的只是鋼筋隨坡度走的表示。面筋伸入對邊板450,這種鋼筋定義跨板受力筋來畫即可

    2012-08-31 09:39:19 

  • 畫的是斜的鋼筋,這只是示意而已,并不是實際鋼筋的布置方式,還是畫好斜板后,鋼筋就按XY方向雙層雙向正常布置C8@150

    2012-08-31 09:40:18 

  • 坡屋面鋼筋是斜向擺放,該如何布置? 將屋面的斜板及梁按照圖紙要求繪制后,按照平面布筋的方式將雙層雙向板筋繪制上去,負筋也是如此繪制。匯總計算時軟件會按照斜板鋼筋的要求進行計算。

    2012-08-31 09:47:56 

  • 先繪制平板 然后依據圖紙的分割線進行板的分割 然后定義斜板 利用平行邊來繪制每塊斜板的鋼筋就可以了

    2012-08-31 10:47:35 

  • 這樣的板筋就要畫成跨板筋,不要用負筋畫了,負筋畫需要計算斜長很麻煩;先壓斜板,然后畫跨板筋(在板的受力鋼筋里定義);匯總計算,電腦就會自動按照斜鋼筋計算了。

    2012-08-31 11:06:09 

  • 坡屋面鋼筋是斜向擺放,該如何布置? 先按照平板正常布置鋼筋,然后將板設置成斜板,板內的鋼筋就會自動隨著板的鋼筋傾斜布置,至于標注的450負筋所表示的450不是負筋的全部長度,450是鋼筋一段到支座即梁邊的距離,按照圖示負筋應該是450+梁寬(梁軸線,具體參照圖形)。

    2012-08-31 19:07:54 