匿名用戶 2009-11-28 16:24:33 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2772查看 7回答
剪力墻的豎向鋼筋計算規則!
03G101平法標注上面沒有明確標注,,剪力墻的第一根豎向鋼筋離柱子的間距是多少?但是03G101平法綜合解釋上面說是剪力墻間距的1/2?那么我可不可以這樣子考慮計算? 墻長加上柱子的保護層減掉墻的一個間距除以墻的間距加上一根鋼筋就等于這個墻需要幾根鋼筋
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:剪力墻的豎向筋起步現在有了依據了,詳見06G901-1中的第51頁。要求是距暗柱的主筋一個間距起步。請看截圖。
2009-11-28 19:38:29
-
一般來說,應該是50mm
2009-11-28 16:34:21
-
你的理解和計算方法都是正確的。
2009-11-28 16:38:27
-
你說的這個情況還是不夠具體,看圖紙上剪力墻和柱的關系。柱是框架柱還是暗柱或者其他的柱。 如果是暗柱(還有GYZ等),柱和墻中的鋼筋 按照設計規定是應該一樣規格和間距的。如果不是,就把柱考慮成墻來布筋。就是柱的最外面的鋼筋離墻最外的鋼筋的間距就是墻的鋼筋間距。 如果是框架柱 就應該是柱的保護層+墻的保護層厚度。
2009-11-28 16:42:36
-
可以這樣理解,我們平常也是這樣計算的
2009-11-28 17:52:51
-
二、剪力墻墻身豎向鋼筋 1、首層墻身縱筋長度=基礎插筋+首層層高+伸入上層的搭接長度 2、中間層墻身縱筋長度=本層層高+伸入上層的搭接長度 3、頂層墻身縱筋長度=層凈高+頂層錨固長度 墻身豎向鋼筋根數=墻凈長/間距+1(墻身豎向鋼筋從暗柱、端柱邊50mm開始布置) 4、剪力墻墻身有洞口時,墻身豎向筋在洞口上下兩邊截斷,分別橫向彎折15d。
2009-11-28 19:11:01
-
完全正確,你可以手工抽鋼筋了。
2009-11-28 19:11:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看