張艷青 2016-09-14 09:54:08 | 江蘇省 土建 | 1451查看 2回答
剪力墻和連梁
剪力墻遇到連梁如果連梁沒有側面鋼筋,剪力墻的水平鋼筋通長到連梁;
如果兩邊都是暗柱,那連梁的兩側還要布置鋼筋嗎?如果要設置,鋼筋是多大的,參考什么?
我個人認為如果兩端是暗柱的 連梁板腹高度不超過450,就不要設置~
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
2016-09-14 10:01:10
-
1、這個圖集的要求是一樣的。
2、當連梁有側面縱筋時,連梁側面縱筋代替剪力墻水平鋼筋。
3、當連梁沒有側面縱筋時,剪力墻水平筋,連續(xù)通過連梁。
2016-09-14 10:31:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看